Попогрейка нужна помощь
Попогрейка нужна помощь
Здраствуйте очень понравился сайт
Нужна помощь опытных радиолюбителей очень нужна схема попогрейки в авто пойск на просторах инета недал нужных мне результатов сам пытался разроботать схему мозгов пока не хвотает прошу помощи
Имею 2 попогрейки 12 v 45 ват Attiny13A полевые транщисторы IRF 3205 и кучу радиохлама пргроматор Громова
Что нужно включил кнопку греет одна на полную мощь пошло 10 мин убавила до 10вольт пошло еще 5мин совсем выключился и еще ворая кнопка запускает такойже процес на другую грелку если ее отключить втора отключица если первую выключить то выключаца обе
Помогите пожалуиста пробовал писить код получается ток моргать сверодиодаими
Буду очень благодорен за помощь
Нужна помощь опытных радиолюбителей очень нужна схема попогрейки в авто пойск на просторах инета недал нужных мне результатов сам пытался разроботать схему мозгов пока не хвотает прошу помощи
Имею 2 попогрейки 12 v 45 ват Attiny13A полевые транщисторы IRF 3205 и кучу радиохлама пргроматор Громова
Что нужно включил кнопку греет одна на полную мощь пошло 10 мин убавила до 10вольт пошло еще 5мин совсем выключился и еще ворая кнопка запускает такойже процес на другую грелку если ее отключить втора отключица если первую выключить то выключаца обе
Помогите пожалуиста пробовал писить код получается ток моргать сверодиодаими
Буду очень благодорен за помощь
-
- инженер, читатель
- Сообщения: 246
- Зарегистрирован: 07 май 2013, 11:29
- Откуда: Тульская область
Re: Попогрейка нужна помощь
Читаю сообщение и плакать хочется, неужели Русскому языку вообще перестали учить! 2- за грамотность!
Re: Попогрейка нужна помощь
пишу с телефона неудобно
- БАРС
- модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
- Сообщения: 2019
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
- Откуда: СССР, г. Москва
Re: Попогрейка нужна помощь
Самцам, в отличие от самок, это место греть не рекомендуется. Пренебрежение приведёт сами знаете к чему...zaa писал(а):схема попогрейки
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
- rhf-admin
- администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Попогрейка нужна помощь
Прежде чем писать код, надо саму идею более детально продумать. Как ты себе вообще видишь, например, убавление напряжения питания попогрейки до 10 Вольт?
Я так понимаю, что тут нужны два импульсника (по одному для каждой попогрейки), которые будут понижать напругу. Причём видимо повышающе-понижающие, поскольку в техзадании фигурируют 12 и 10 Вольт, а напруга на аккумуляторе как раз в районе 12-ти.
Ну допустим на то, чтобы менять опорное напряжение на этих импульсниках мы потратим две ноги нашей тиньки.
Далее, ещё две ноги надо на полное выключение каждого импульсника. Плюс 2 ноги на кнопки. Уже шесть получилось. Ноги кончились.
Кстати, а что значит фраза "если её отключить"? Отключение чем инициируется? Повторным нажатием той же кнопки, которая включает попогрейку?
Что будет, если при включенной первой грелке попробовать включить вторую? А если наоборот, при включенной второй попробовать включить первую?
З.Ы. Барс, если в -35 это место не греть - будет ещё хуже
Я так понимаю, что тут нужны два импульсника (по одному для каждой попогрейки), которые будут понижать напругу. Причём видимо повышающе-понижающие, поскольку в техзадании фигурируют 12 и 10 Вольт, а напруга на аккумуляторе как раз в районе 12-ти.
Ну допустим на то, чтобы менять опорное напряжение на этих импульсниках мы потратим две ноги нашей тиньки.
Далее, ещё две ноги надо на полное выключение каждого импульсника. Плюс 2 ноги на кнопки. Уже шесть получилось. Ноги кончились.
Кстати, а что значит фраза "если её отключить"? Отключение чем инициируется? Повторным нажатием той же кнопки, которая включает попогрейку?
Что будет, если при включенной первой грелке попробовать включить вторую? А если наоборот, при включенной второй попробовать включить первую?
З.Ы. Барс, если в -35 это место не греть - будет ещё хуже
С уважением, администрация сайта.
Re: Попогрейка нужна помощь
домой приеду попробую сзему набросать понятней будет
- БАРС
- модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
- Сообщения: 2019
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
- Откуда: СССР, г. Москва
Re: Попогрейка нужна помощь
При -35 нужно греть любые другие места.rhf-admin писал(а):Барс, если в -35 это место не греть - будет ещё хуже
Единственное - можно заранее немного подогреть сиденье, чтобы не садиться на холодное, но потом обязательно отключить нагрев.
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Re: Попогрейка нужна помощь
вот нарисовал не судите строго подаем питание изапускается нагрузка 1 а 2 выключатель нагрузка 2
-
- инженер, читатель
- Сообщения: 246
- Зарегистрирован: 07 май 2013, 11:29
- Откуда: Тульская область
Re: Попогрейка нужна помощь
Я не силен в программировании контроллеров, поэтому вопрос на этом контроллере программно можно ШИМ замутить. Если да то нужно всего 2 выхода: выход активен нагрузка включена на 100% в режиме ШИМ устанавливаем необходимую температуру, выход отключен нагрузка отключена.
- rhf-admin
- администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Попогрейка нужна помощь
Не понял, зачем там релюхи, обрезал схему. Если они всё же нужны - объясните их назначение. Пока получилось вот так:
Алгоритм я так понимаю такой:
1) при включении ключём К1 на PB1 формируем ноль (первая включена), на PB0 - единицу (вторая выключена) и запускаем таймер
2) анализируем таймер и кнопку К2.
Если нажали кнопку К2 - начинаем для неё тоже отсчёт времени.
Если время отработало для какого-то из каналов - начинаем его выход ШИМ-ить 5 минут, потом совсем выключаем нафиг.
Бум пробовать написать что-нить теперь.Алгоритм я так понимаю такой:
1) при включении ключём К1 на PB1 формируем ноль (первая включена), на PB0 - единицу (вторая выключена) и запускаем таймер
2) анализируем таймер и кнопку К2.
Если нажали кнопку К2 - начинаем для неё тоже отсчёт времени.
Если время отработало для какого-то из каналов - начинаем его выход ШИМ-ить 5 минут, потом совсем выключаем нафиг.
С уважением, администрация сайта.