Принцип работы БП
- rhf-admin
- администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Принцип работы БП
В любом случае надо подумать как это может работать или не работать и почему. Я пока не догнал.
С уважением, администрация сайта.
Re: Принцип работы БП
В общем-то это и есть умножитель, только сделанный через понятно-какое-место, и не понятно ради чего. Экономия диодов? да ну, конденсаторы, думаю дороже...
А работает так - домустим на верхенм конце вторички "+", тогда через диод D2 заряжается конденсатор С1, если "-" то через D1 и R1 заряжается C2. А дальше просто - С1 и С2 для потребителя соединены же последовательно, и ему уходит суммарное на них напряжение, правда через светодиод и резистор. Как-то так...
А работает так - домустим на верхенм конце вторички "+", тогда через диод D2 заряжается конденсатор С1, если "-" то через D1 и R1 заряжается C2. А дальше просто - С1 и С2 для потребителя соединены же последовательно, и ему уходит суммарное на них напряжение, правда через светодиод и резистор. Как-то так...
- БАРС
- модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
- Сообщения: 2019
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
- Откуда: СССР, г. Москва
Re: Принцип работы БП
Но на вторичной обмотке трансформатора на ХХ ~6,4 В. А выходное на БП указано 5В. Куда же тут ещё более "умножать"?Fai писал(а):В общем-то это и есть умножитель...
...С1 и С2 для потребителя соединены же последовательно, и ему уходит суммарное на них напряжение...
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Re: Принцип работы БП
Там резистор же последовательно стоит, я проверил в протеусе, при 6в переменке и резисторе 500ом в качестве нагрузки на нем около 4.9в, только пульсации сильные. А без нагрузки все нормально, около 14в на выходе.
- БАРС
- модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
- Сообщения: 2019
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
- Откуда: СССР, г. Москва
Re: Принцип работы БП
Для эквивалента нагрузки 5В, 100 мА нужен резистор 50 ОмFai писал(а):резисторе 500ом в качестве нагрузки
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Re: Принцип работы БП
Час ночи сказывается
Сейчас попробовал с резистором на 50ом, напряжение просело до 2в в общем, бред а не схема...
Сейчас попробовал с резистором на 50ом, напряжение просело до 2в в общем, бред а не схема...
- БАРС
- модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
- Сообщения: 2019
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
- Откуда: СССР, г. Москва
Re: Принцип работы БП
Ради науки подвергся разбору китайский БП 8,4 В / 500 мА. Судя по срисованной схеме это не простой БП
- Вложения
-
- БП.GIF (8.86 КБ) 8605 просмотров
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
- rhf-admin
- администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Принцип работы БП
4-ю ногу операционника наверное правильнее к минусу C1 подключить.
R9 видимо токовый резистор. Когда на 6-й будет больше, чем на 5-й, то на 7-й появится низкий потенциал и загорится HL2. То есть он сигнализирует о превышении током некоторого значения, задаваемого резисторами делителя R2/R5 и токовым резистором R9 (может просто индикация подключения нагрузки, например, смотря какие номиналы).
Второй операционник аналогично работает. Если на 3-й ноге будет больше, чем на 2-й, то на 1-й будет +U и диод оптрона будет заперт. Когда на 2-й больше, чем на 3-й - на выходе ОУ появится минус, ток через R7, R8 вырастет, и падение на R8 будет больше порога открытия диода в оптроне (ну, видимо будет больше, иначе нафиг вообще ток увеличивать). Сработает обратная связь. Короче это не просто индикация превышения током некоторого значения, а ограничение (стабилизация) тока.
R9 видимо токовый резистор. Когда на 6-й будет больше, чем на 5-й, то на 7-й появится низкий потенциал и загорится HL2. То есть он сигнализирует о превышении током некоторого значения, задаваемого резисторами делителя R2/R5 и токовым резистором R9 (может просто индикация подключения нагрузки, например, смотря какие номиналы).
Второй операционник аналогично работает. Если на 3-й ноге будет больше, чем на 2-й, то на 1-й будет +U и диод оптрона будет заперт. Когда на 2-й больше, чем на 3-й - на выходе ОУ появится минус, ток через R7, R8 вырастет, и падение на R8 будет больше порога открытия диода в оптроне (ну, видимо будет больше, иначе нафиг вообще ток увеличивать). Сработает обратная связь. Короче это не просто индикация превышения током некоторого значения, а ограничение (стабилизация) тока.
С уважением, администрация сайта.
- БАРС
- модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
- Сообщения: 2019
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
- Откуда: СССР, г. Москва
Re: Принцип работы БП
Проверил на плате - на схеме всё верно, 4 ножка реально подключена после токового резистора. Может быть этим достигается наличие какого-то гистерезиса, через "питание"?rhf-admin писал(а):4-ю ногу операционника наверное правильнее к минусу C1 подключить.
Мультиметр показывает 0,47 Ом. Замерил номиналы элементов, схему выше заменил, указав номиналы.rhf-admin писал(а):R9 видимо токовый резистор.
Это собственно цепь стабилизации напряжения?rhf-admin писал(а):Если на 3-й ноге будет больше, чем на 2-й, то на 1-й будет +U и диод оптрона будет заперт. Когда на 2-й больше, чем на 3-й - на выходе ОУ появится минус, ток через R7, R8 вырастет, и падение на R8 будет больше порога открытия диода в оптроне (ну, видимо будет больше, иначе нафиг вообще ток увеличивать). Сработает обратная связь.
А если рассматривать те же вышеупомянутые детали вместе с R9 - это будет уже цепь стабилизации тока?
Нагружал БП батареей резисторов, замерял ток и напряжение:
Сопротивление нагрузки, Ом - ток в нагрузке, мА - напряжение на нагрузке, В.
11,8 - 125 - 2,22 - HL2 не светится.
14,2 - 258 - 4,85 - HL2 загорелся и уже не погаснет.
19,4 - 298 - 6,93
24,1 - 287 - 8,0
28,8 - 258 - 8,51
33,7 - 228 - 8,65
38,3 - 203 - 8,74
43,1 - 182 - 8,78
47,8 - 166 - 8,82
52,5 - 153 - 8,85
57,3 - 141 - 8,86
62,1 - 131 - 8,87
66,7 - 123 - 8,89
71,4 - 115 - 8,9
Вроде начиная с нагрузки 19,4 Ом всё логично - по мере уменьшения нагрузки ток снижается, напряжение растёт. А перед... Я в замешательстве.
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
- rhf-admin
- администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Принцип работы БП
Не, ну так-то понятно, что начиная с 19,4 Ом начинает работать ограничение тока, но вот почему ток вместе с напряжением уменшается - вот это интересно.
Тут как бы есть и ещё одна странность. Сопротивление нагрузки, ток в нагрузке и напряжение на нагрузке связаны же закном Ома, но
4,85/14,2=342 мА, а у нас 258 мА, куда делись ещё 84 мА? И так в общем-то по всем цифрам.
Тут как бы есть и ещё одна странность. Сопротивление нагрузки, ток в нагрузке и напряжение на нагрузке связаны же закном Ома, но
4,85/14,2=342 мА, а у нас 258 мА, куда делись ещё 84 мА? И так в общем-то по всем цифрам.