Резервирование питания

molyman
спонсор, инженер, идеолог, читатель
спонсор, инженер, идеолог, читатель
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:03
Откуда: г.Москва
Контактная информация:

Re: Резервирование питания

Сообщение molyman »

Volag писал(а):Разглядел в схеме ошибку: сток T3 нужно подключать к аноду TL431 вместо земли, а R31 подключить к земле напрямую.
Вот так исправить ошибку глянь правильно нет?
Вложения
40316391.png
Если хочешь что-то сделать, сделай это сам!
Аватара пользователя
Volag
инженер, читатель
инженер, читатель
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 03:53
Откуда: Симферополь

Re: Резервирование питания

Сообщение Volag »

Да, так вроде правильно.
Ответить