Резервирование питания

molyman
спонсор, инженер, идеолог, читатель
спонсор, инженер, идеолог, читатель
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:03
Откуда: г.Москва
Контактная информация:

Резервирование питания

Сообщение molyman »

Здравствуйте други!!!
Давно не писал, квартиру купил занимался ремонтом и обустройством.
Вопрос к бывалым:
Может кто-то уже занимался таким, и знает пару схем?
Ситуация:
Есть блок питания 12 вольт 30 Ампер импульсный. Есть 2 контроллера светодиодной подсветки. Суммарное максимальное потребление подсветки, когда включены все цвета R,G,B,W на 2 контроллерах - 14 Ампер. Только белый W на обоих контроллерах - 7 Ампер. Есть АКБ 2 штуки по 17 А/ч.
Необходимо поддерживать от этого блока в заряженном состояние АКБ 34 А/ч., и при пропадание 220 переключать контроллеры на АКБ, + контролировать глубокий разряд АКБ и при напряжении на АКБ 10 вольт отключать от нагрузки.
Т.е. некая схема между блоком питания, АКБ и нагрузкой.
Блок питания->cхема контроля 220 вольт->cхема заряда АКБ и контроля перезаряда->cхема подключения АКБ к нагрузке при пропадание 220 ->схема контроля глубокого разряда АКБ.
Это чтоб со свечками по дому не лазить. Минимальное потребление контроллеров и светодиодов, которое можно достичь убавляя яркость но еще при хорошем освещении 4 Ампера.
Как-то так. Кто то может дать внятный ответ или поделиться схемой любой сложности?
Если хочешь что-то сделать, сделай это сам!
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Резервирование питания

Сообщение БАРС »

molyman писал(а): Необходимо поддерживать от этого блока в заряженном состояние АКБ 34 А/ч
А сам ББП не умеет их в буферном режиме держать?
при пропадание 220 переключать контроллеры на АКБ
Ну это можно на полевике сделать выключатель.
контролировать глубокий разряд АКБ и при напряжении на АКБ 10 вольт отключать от нагрузки.
Есть такая схема, у котов когда-то находил. Вечером поищу, а то сейчас убегаю! 10 вольт - совсем маловато, у свинца критичное уже при 10,5 В начинается, вроде!
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Rus_lan
инженер, читатель
инженер, читатель
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 07 май 2013, 11:29
Откуда: Тульская область

Re: Резервирование питания

Сообщение Rus_lan »

Заряд разряд готовые блоки можно глянуть здесь http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=569
Аватара пользователя
Volag
инженер, читатель
инженер, читатель
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 03:53
Откуда: Симферополь

Re: Резервирование питания

Сообщение Volag »

Все можно построить на типовых схемах, с этого сайта и других.
MC34063 + BC847 +IRLZ34N - повышайка 12В->16В
Две LM317 - два источника тока по одному на АКБ.
LM324 - четыре компаратора. Два сравнивающих падение напряжения на токовых шунтах, и опорное, чтобы переключать стабилизацию тока по мере заряда АКБ. Два - сравнивающие напряжение на АКБ с опорным, ниже которого нагрузку нужно отключать, чтобы не допустить глубокого разряда АКБ.
IRLZ44N + BC847 - замыкает цепь GND от АКБ в нагрузку при пропадании 12В от БП.
Аватара пользователя
rhf-admin
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
Откуда: Уфа
Контактная информация:

Re: Резервирование питания

Сообщение rhf-admin »

А почему нельзя просто параллельно всё соединить? БП питает два АКБ, к каждому из которых постоянно подключено по RGB. Когда аккумуляторы заряжены - они не будут потреблять ток (зато будут работать отличными сглаживающими кондёрами), когда пропадёт напруга от БП - RGB запитаются от аккумуляторов. Так и аккумуляторы разряжаться не будут, ибо всегда запитаны. Когда снова появится напруга от БП - аккумуляторы снова начнут заряжаться. Если ещё в БП встроена схема ограничения выходного тока, то вообще сказка, - он по любасам больше 30 Ампер на АКБ и RGB не отдаст, а там уж кто сколько съест - пусть сами разбираются. Останется только какую-нить индикацию/сигнализацию сделать, чтоб видно было, когда напруга от БП пропадёт.
С уважением, администрация сайта.
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Резервирование питания

Сообщение БАРС »

Так аккумуляторы сами нужно заряжать либо постоянным напряжением с ограничением тока, либо постоянным током с отсечками по напряжению.
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Аватара пользователя
rhf-admin
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
Откуда: Уфа
Контактная информация:

Re: Резервирование питания

Сообщение rhf-admin »

Так у него и получится постоянным напряжением.
С уважением, администрация сайта.
molyman
спонсор, инженер, идеолог, читатель
спонсор, инженер, идеолог, читатель
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:03
Откуда: г.Москва
Контактная информация:

Re: Резервирование питания

Сообщение molyman »

БАРС писал(а):Так аккумуляторы сами нужно заряжать либо постоянным напряжением с ограничением тока, либо постоянным током с отсечками по напряжению.
Согласен с Барсом. Так как схемотехника блоков питания для систем безопасности очень сложная с пик контроллером, но все работает на ура переключение на акб по времени нулевое, отключение акб при защите от глубокого разряда при 10.7 вольт. Полный контроль как входного так и выходного напряжения. Защита от КЗ в нагрузке. Вообщем круть да и тока, но срисовать нет возможности да и токи как 15 ампер не поддерживаются.
Если хочешь что-то сделать, сделай это сам!
molyman
спонсор, инженер, идеолог, читатель
спонсор, инженер, идеолог, читатель
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:03
Откуда: г.Москва
Контактная информация:

Re: Резервирование питания

Сообщение molyman »

Volag писал(а):Все можно построить на типовых схемах, с этого сайта и других.
MC34063 + BC847 +IRLZ34N - повышайка 12В->16В
Две LM317 - два источника тока по одному на АКБ.
LM324 - четыре компаратора. Два сравнивающих падение напряжения на токовых шунтах, и опорное, чтобы переключать стабилизацию тока по мере заряда АКБ. Два - сравнивающие напряжение на АКБ с опорным, ниже которого нагрузку нужно отключать, чтобы не допустить глубокого разряда АКБ.
IRLZ44N + BC847 - замыкает цепь GND от АКБ в нагрузку при пропадании 12В от БП.
Дорогой Volag а можно что то в карандаше, так как я чисто повторитель нежели разработчик?
Если хочешь что-то сделать, сделай это сам!
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Резервирование питания

Сообщение БАРС »

molyman, вот в карандаше
Импульсная зарядка для герметичных http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1817538
Ограничитель напряжения разряда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1849670
Оба собирал, работают исправно. Спрашивай, если что. ;)
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Ответить

Вернуться в «Аккумуляторы и зарядные устройства»