rhf-admin писал(а):Для неинвертирующего преобразователя K=1+Roc/R7 - во столько раз усиливается напряжение с токоизмерительного резистора.
Т.е. в твоём случае K=1+(R8+R9)/R7, если R8=0, то получаем K=1+110/15=8,3333. Если R8=100 кОм, то K=1+(110+100)/15=15.
Микруха работает таким образом, чтобы на 5-й ноге было 1,25 В. Значит падение на токоизмерительном резисторе будет 1,25/K, т.е. при R8=0 получаем 0,15 В (150 мА, раз R6=1 Ом), а при R8=100 кОм получаем 0,083 В (83 мА).
По идее должно быть так. Почему у тебя минимальный ток при максимально выкрученном R8 - непонятно. Может ты R9 забыл впаять, или он не 110кОм, а например 110 Ом? Тогда как раз так и будет - при максимальном R8 - минимальный ток, около 150 мА, с уменьшением R8 - ток растёт.
Всё правильно! Я забыл
написать, что:
когда R9 стоял на 10к и я начал уменьшать сопротивление R8 вращением его ротора - ток на выходе начал расти, поразмышляв, я увидел свою ошибку в расчётах и сразу впаял (чтобы не спалить преобразователь и нагрузку) последовательно с резистором 10к второй резистор, на 100к. А на схеме обозначил их одним R9 = 110к.
После установки R9 = 110к, на выходе нижний порог удалось установить на 84 мА (при 17,4 В).
rhf-admin писал(а):Как считать я думаю понятно из вышеприведённого расчёта?
Изначально проблема была в подгонке обвязки под определённый номинал переменного резистора.
Рассчитаем опытный образец регулируемого стабилизатора тока, от 1 мА до 110 мА:
Для 1 мА, Uпадения на R6 = 0,001 А * 1 Ом = 0,001 В
Значит напряжение с шунта нам нужно усилить в Kус. = 1,25 В / 0,001 В = 1250 раз.
Для 110 мА, Uпадения на R6 = 0,11 А * 1 Ом = 0,11 В
Значит напряжение с шунта нам нужно усилить в Kус. = 1,25 В / 0,11 В = 11,36 раз.
Выбираем переменный резистор R8 номиналом 100к, как самый распространённый.
Дальше я зашёл в тупик...
Остаются две неизвестные переменные - R9 и R7. Я принял R9 = 910 Ом (наверное логично - 100к R8 / 110 раз), для 1 мА получился R7 = 80,79 Ом. Для 110 мА - 87,83 Ом.
rhf-admin писал(а):Он откроется и благополучно сгорит сам. Его открытие никак не повлияет на микруху, - она так и будет думать, что на выходе мало напруги и продолжит накачивать на выход по максимуму, а стабилитрон не предназначен для того, чтобы длительно рассеивать большую мощность.
А если поставить стабилитрон на 36В последовательно с резистором 3,6к. И от их точки соединения через диод 4148 соединить с 5 ножкой 34063 (или даже лучше с 1 ногой ОУ 358)? При подключённой нагрузке ток в нагрузке не поднимется свыше 150 мА, это примерно 33В - стабилитрон 36В будет закрыт. При отключении нагрузки ток станет = 0, и напряжение на выходе возрастёт свыше 36В - стабилитрон откроется и через диодик 4148 это напряжение поступит на 5 ножку 34063, блокируя её работу, тем самым предотвращая взрыв из-за обрыва в нагрузке.
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.