Автономный БП

Изготовление / ремонт / переделка БП
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Автономный БП

Сообщение БАРС »

rhf-admin писал(а):Обратное напряжение 40 вольт выдерживают - подойдут.
Это с учётом скачков напряжения и прочих "приветов" от Чубайса?
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Аватара пользователя
rhf-admin
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
Откуда: Уфа
Контактная информация:

Re: Автономный БП

Сообщение rhf-admin »

С учётом
С уважением, администрация сайта.
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Автономный БП

Сообщение БАРС »

ещё я нашёл схему, автор говорит здесь по окончании циклического заряда ЗУ переходит в режим буферного заряда (напряжение снижается с 14,5В до 13,7В) и АКБ находится неограниченное время в таком режиме.
Ой, судя по графикам 13,6 и 14,6В.
Вложения
L200C.jpg
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Аватара пользователя
Volag
инженер, читатель
инженер, читатель
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 03:53
Откуда: Симферополь

Re: Автономный БП

Сообщение Volag »

БАРС писал(а):Вырезал для диодов два стальных радиатора. Но, никак не могу залудить этот металл.
Попробуй накрошить на поверхность аспирина и затем уже припоем с канифолем пошуровать паяльником. Вроде паяют еще с использованием соляной кислоты, но тут надо осторожность чтоб не вдохнуть ядовитых паров.
А чем та схема, что я вначале кинул не нравится-то? Четко работает, проверено. КРЕНка вообще не греется при зарядке аккумулятора 12В емкостью 12А, немного греются (градусов до 40-50) диоды. Удобная индикация, дешевые детали - натурально вещь из хлама. Если добавить там еще один диод между выходом и плюсовой клеммой аккумулятора, то при выключении ЗУ не происходит разряда аккумулятора.
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Автономный БП

Сообщение БАРС »

Да я стараюсь собирать на современной элементной базе, а так и на двух кренках и трёх резисторах можно было собрать такое же ЗУ.
А радиаторы я уже с флюсом ЛТИ-120 пробовал паять и с кислотным флюсом - ничего. Завтра вырежу из другого металла. Заранее просто проверю чтоб лудился хорошо.
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Автономный БП

Сообщение БАРС »

БАРС писал(а):ещё я нашёл схему, автор говорит здесь по окончании циклического заряда ЗУ переходит в режим буферного заряда (напряжение снижается с 14,5В до 13,7В) и АКБ находится неограниченное время в таком режиме.
Ой, судя по графикам 13,6 и 14,6В.
Что скажете? Будет эта схема работать? Стоит собирать? Просто моё образование самоучки пока не позволяет погрузиться на такую глубину электроники, потому возникает много вопросов.

Новые радиаторы 40 х 30мм. уже готовы. Вырезал из другого металла, контакты облудил на "ура".
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Аватара пользователя
rhf-admin
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
Откуда: Уфа
Контактная информация:

Re: Автономный БП

Сообщение rhf-admin »

Эта схема - это всего лишь небольшое изменение стандартной схемы. (чтобы сделать ступеньку в конце заряда - добавлены два транзистора VT1, VT2 и обвязка).
Когда ток через R2, R3 большой (а в начале он большой, пока акк до определённой степени не зарядится) транзистор VT1 открыт, через R4, R5 течёт ток, соответственно VT2 тоже открыт. Получается, что нижнее плечо делителя (R8 - R10,R11), который определяет выходное напряжение, шунтировано резистором R9 на 12 кОм.
После того, как акк зарядится до определённого уровня, ток заряда начинает падать, соответственно VT1 начинает закрываться, соответственно VT2 - тоже начинает закрываться. Сопротивление шунта растёт и в какой-то момент ток через R9-VT2 совсем перестаёт течь.

Выходное напряжение Vout=Vref*(1+R2/R1) - из даташита. В нашем случае R1 - это R8, а R2 получается в одном случае из R10, R11 и R9 (когда VT2 открыт), а в другом случае только из R10 и R11. (ну для полноты картины надо конечно ещё учесть падение на диоде VD5 и открытом транзисторе VT2, но в идеальном случае - так как описано, а для неидеального есть подстроечники)
С уважением, администрация сайта.
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Автономный БП

Сообщение БАРС »

Короче как я понял - должна работать :D

1. КТ 502 и КТ503 заменяемы на КТ3107 и КТ3102?
2. КД521 можно заменить на 1N4148?
3. ток можно поднять с 0,4/0,8А до 1,5А?
4. В чём преимущество применения трансформатора с двумя обмотками и схемы выпрямления с двумя диодами? Не вредит ли такое?

Для справки:
КД212А - Uобр.,В- 200; Iпр. max, А- 1; Iобр.max, мкА-50; Fdmax, кГц-100.
Вместо него я поставлю 1N5408 или диоды Шоттки.

КД521А - Uобр.,В-75; Iпр. max, A-0,05; Iобр.max, мкА-1; Fdmax, кГц-100000
1N4148 - Uобр.,В-100; Iпр. max, A-0,15; Iобр.max, мкА-5
Вроде заменяемы, только смущает в пять раз больший обратный ток.

А по транзисторам я не знаю как аналоги вычислять.
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Аватара пользователя
rhf-admin
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
Откуда: Уфа
Контактная информация:

Re: Автономный БП

Сообщение rhf-admin »

1) В данном случае - отлично заменяемы.
2) можно
3) легко. Добавь параллельно R2, R3 ещё один резистор, так, чтобы при его включении эквивалентное сопротивление всех трёх резисторов было 0,45/1,5
4) Не вредит. Преимущество в том, что вместо 4-х диодов - два. Зато транс сложнее.
С уважением, администрация сайта.
Аватара пользователя
БАРС
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
Откуда: СССР, г. Москва

Re: Автономный БП

Сообщение БАРС »

rhf-admin писал(а): 4) Не вредит. Преимущество в том, что вместо 4-х диодов - два. Зато транс сложнее.
Нашёл трансформатор с двумя вторичными обмотками по 9В каждая. Такой пойдёт чтоб с двумя диодами? Или надо две обмотки по 16В?
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
Ответить