Как измерить частоту паразитных колебаний
Как измерить частоту паразитных колебаний
Здравствуйте, прочитал эту статью http://radiohlam.ru/teory/snubber.htm , очень познавательная, все ясно и коротко написано, но тем не менее еще вопросы остались, больше всего волнует как именно при помощи осциллографа измерить " частоту паразитных колебаний"? Где нужно тыкать щупом и откуда брать массу?
- rhf-admin
- администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
"Масса" - исток нижнего транзистора (S). Щупом тыкать в сток этого транзистора (D), т.1 на схеме.
С уважением, администрация сайта.
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
Странно, но в таких точках я наблюдаю меандр переключения транзисторов, как выбирать/выделить только помеховая составляющая?
- rhf-admin
- администратор, спонсор, писатель, дизайнер, инженер, программист, идеолог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 25 авг 2009, 23:19
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
Просто нужно смотреть в другом масштабе (крупнее) и со смещенным в верхнюю точку на переднем фронте этого меандра началом координат:
С уважением, администрация сайта.
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
Теперь ясно, вот где оно скрывается.
Спасибо
Спасибо
-
- Читатель
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:31
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
Маленькая тонкость. Все может выглядеть так из-за того, что неправильно выбран кабель к осциллографу при измерениях. Посему поосторожнее.
- БАРС
- модератор, спонсор, писатель, идеолог, редактор
- Сообщения: 2019
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 15:25
- Откуда: СССР, г. Москва
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
Как это "неправильно"?
Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.
-
- Читатель
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:31
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
Легко. Просто либо не согласованы входные сопротивления для очень коротких фронтов, либо не сбалансирован делитель осциллографа, либо тупо Вы видите отраженку от неоднородности к примеру кабеля, либо у Вас просто стоит возбуд Вашей цепи от внесенной Вашим измерительным кабелем реактивности или дополнительной нагрузки. Многое что может быть.
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
Скажите пожалуйста почему форма импульса между Затвором и Истоком (точки 1-2, фото 1) верхнего транзистора деформируется по мере увеличение напряжения. Попробовал пару комбинаций снабберов, в том числе расчеты проводил по методу описанный в статье этого сайта, но схема на них ни как не реагирует. При этом меандр между точкой 2 и 3 (фото 2) абсолютно чистый как и на Затвор-Исток нижнего ключа. В чем может быть причина и как ее убрать?
Схема тестовой платы точно как на прилепленное изображение, импульсы поддаю генератором.
Схема тестовой платы точно как на прилепленное изображение, импульсы поддаю генератором.
-
- Читатель
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:31
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
А резистор R5 Вам случаем не гадит? В канонической схеме включения его нет. Возможно он и емкость затвора (под нану где-то, имхо) дает сдвиг который и приводит к звону. Что про напряжение сток-исток, там не будет мусора до тех пор пока Вы не доведете транзистор до активного режима на нижних полуволнах звона и он не начнет закрываться.
з.ы. еще , на правах бреда. Резистор R6, R7 с емкостью затвора образуют RC цепь. Мабудь полезно R3, R4 зашунтировать емкостью до выравнивания постоянной времени?
з.ы. еще , на правах бреда. Резистор R6, R7 с емкостью затвора образуют RC цепь. Мабудь полезно R3, R4 зашунтировать емкостью до выравнивания постоянной времени?